Перейти к содержимому


Можно ли через стену из розетки одной комнаты пустить розетку в санузел?


Сообщений в теме: 7

#1 dentatarni

dentatarni

    Администратор

  • Администраторы
  • 48 сообщений

Нужен совет электрика. Могу ли насквозь просверлить отверстие и из зала пустить провод в туалет (запитаться от розетки из зала)? По размерам как раз в туалет выходит.

18054923_c8e6623187102de3f9db40c9883a4d8

18054923_d3e991540a4c4d7c525196416d484e7



#2 Александр А

Александр А

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 37 сообщений
  • ГородМосква

провода можно пустить даже воздушкой!!! ну подходит, пихай, можно розетку запитать от блока питания санузла, там нолик должен быть. я при запитке стиралки не заморачивался, оттуда и взял... ну если в параллель проще, сделай так.. почему нет?!!



#3 Игорь

Игорь

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
  • ГородМосква

Нужен совет электрика. Могу ли насквозь просверлить отверстие и из зала пустить провод в туалет (запитаться от розетки из зала)? По размерам как раз в туалет выходит.

18054923_c8e6623187102de3f9db40c9883a4d8

18054923_d3e991540a4c4d7c525196416d484e7

Сверлите стенку насквозь и там делаете розетку. Так все делают



#4 ArtLive

ArtLive

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
  • ГородМосква
Можно для электробритвы))) Ну делают. Знаем чем кончается рано или поздно - обгоревшими соединениями или розетками в лучшем случае.
Правильно - каждая розетка отдельными проводами от распредкоробки.
Сегодня вы помните про мину замедленного действия. Завтра в одну воткнете кипятильник, в другую обогреватель - от перегруза провод или клемма нагреется и изоляция расплавится.


#5 Дмитрий_К

Дмитрий_К

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
  • ГородКазань
1. в зале розетки у пола, ну в общем низко, а в санузлах их нужно монтировать не ниже 1300 от пола - чтобы даже случайно не забрызгать
2. для розеток в с/у как для помещений с повышеной влажностью КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО проложить от щитка выделенную линию, подключенную к УЗО с током утечки не выше 10мА
 
Вот мои 2 аргумента ПРОТИВ Вашего решения


#6 Владимир

Владимир

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений
  • ГородВидное
Розетка при трёхжильной электропроводке должна иметь подключенный заземляющий контакт (защитный ноль TN-S). Увы, не во всех старых домах есть заземление. УЗО и защитный трансформатор смогут работать и без него, но уровень защиты будет ниже. В обязательном порядке все токопроводящие элементы в ванной (стальной водопровод, чугунная канализация, трубы и приборы отопления, если они есть, металлическая ванна, душевой поддон и т. д.) должны быть заземлены.
Прокладывать электропроводку рекомендуется скрыто, но допускается и открыто, при условии, что все места соединений провода будут тщательно заизолированы. Нельзя прокладывать проводку в стальных трубах и металлорукаве. Запрещается крепление провода металлическими скобами без изолирующих прокладок, сами скобы должны иметь коррозионностойкое покрытие. Наличие разветвительных коробок в санузле не допускается. Розетки должны располагаться не ближе 60 см от заземлённых элементов сантехнического оборудования: стальных и чугунных ванн, умывальников, трубопроводов. Также не ближе 60 см от дверок закрытой душевой кабины. Минимальная высота — не менее 130 см от уровня пола.


#7 Батька

Батька

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • ГородДомодедово

Ну розетки с заземлением, запитаны трёхжиильным кабелем это плюс. Дифавтомат в щитке на эти розетки поставь и будь спокоен.



#8 Badboy

Badboy

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • ГородЛыткарино

Если та розетка через диф автомат идет, или замените на него, то можно. Но в ванной тоже есть нормы на установку ( по высоте и от смесителей) , учтите.





Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных